Hvordan slipper man af med støj fra vandtryksforøgelsespumpen i kælderen?

Inna
1
svar
189
visninger

God dag. I en etageejendom (16 etager) i kælderen under min lejlighed installerede man en pumpe til at øge vandtrykket, så vandet når op til de øverste etager. Efter installationen begyndte der at være en brummen i lejligheden, som vi hører både om dagen og især om natten.

Da jeg spurgte, hvorfor den ikke kunne installeres under ikke-beboede lokaler, fik jeg svaret, at pumpen kun installeres ved rørets indgang. Er der virkelig ingen andre muligheder? Installere den for eksempel på de øverste etager eller, som jeg sagde, under den ikke-beboede zone, bogstavelig talt 10-15 meter fra indgangen af dette rør.

Hvilke muligheder er der for at løse dette problem? Tak.

Besøgendes kommentarer
  1. Ekspert
    Amir Gumarov
    Ekspert

    Hej Inna. Du kan fysisk ikke gøre noget her, da det er et kælderrum, der ikke er din personlige ejendom, og du kan endnu mindre røre ved pumpen. Man kunne prøve at lydisolere, men det vil sandsynligvis ikke hjælpe i din situation.

    Men der er også andre, helt lovlige muligheder for at løse problemet.

    For eksempel MUK 4.3.2194-07 “Kontrol af støjniveau i boligområder, i bolig- og offentlige bygninger og rum” siger, at det tilladte støjniveau i beboelsesrum om dagen er 55 dBA, og om natten er det 45 dBA. Målingerne udføres normalt af SES, og generelt kan man indgive en klage til Rospotrebnadzor.

    For overskridelse af denne norm kan den ansvarlige pålægges en administrativ bøde eller modtage en advarsel – for tjenestemænd fra 267 kr til 533 kr, for juridiske enheder fra 2.667 kr til 5.333 kr. Ikke særlig store beløb, men de vil blive tvunget til at fjerne støjen, ellers bliver det systematisk. Der er også et system med straf for støj i “stille time” (quiet hour). I forskellige regioner er det forskellige perioder, normalt 2 timer om dagen og i weekender/helligdage (her er det normalt om morgenen indtil kl. 10-11). Man skal afklare regionalt.

    Her er endnu et relevant dokument, som du kan forelægge administrationsselskabet – SP 30.13330.2012 “Intern vandforsyning og kloakering i bygninger”. Jeg citerer derfra:

    “7.3.3 Pumpestationer, der leverer vand til bygninger til husholdnings-, drikke-, brand- og cirkulationsformål, bør som regel placeres i disse bygninger såvel som i rum til varmecentraler, kedelrum og fyrrum, samtidig med at man strengt sikrer de tilladte støj- og vibrationsniveauer i bygningernes rum i overensstemmelse med SanPiN 2.1.2.2645.

    7.3.5 Pumpestationer placeret i beboelsesbygninger, børne- eller førskoleinstitutioner, hoteller, sanatorier, hospitaler, rekreationshjem skal sikre reduktion af støj og vibration i henhold til normerne SanPiN 2.1.2.2645; SN 2.2.4/2.1.8.562; SN 2.2.4/2.1.8.566.

    Forresten kan vibrationer fra pumpestationen skade bygningskonstruktionens integritet. Hvis stationen er installeret med fejl, og støjniveauet derfor er forhøjet, så er det i administrationsselskabets interesse at rette dette så hurtigt som muligt.

Tilføj kommentar

Swimmingpools

Pumper

Isolering